ઓપન સોર્સ: COF સ્ક્રીન પર આધારિત કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર વોટર સપ્લાય સિસ્ટમ ——DWIN ડેવલપ ફોરમ તરફથી

1. કાર્યકારી સિદ્ધાંત
સોલ્યુશન COF સ્ક્રીન DMG80480F070_01WTR નો ઉપયોગ કરે છે, જે સેન્સર દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલ પાણી પુરવઠાના ડેટાને પ્રાપ્ત કરવા અને પ્રક્રિયા કરવા માટે મુખ્ય નિયંત્રણ તરીકે T5L ચિપનો ઉપયોગ કરે છે, ડેટા ડિસ્પ્લે માટે LCD સ્ક્રીન ચલાવે છે અને પંપ મોટરની ગતિને વ્યવસ્થિત કરવા માટે ઇન્વર્ટરને નિયંત્રિત કરે છે. પાણી પુરવઠા પ્રણાલીની સતત અને સ્થિર અસર.અસાધારણ ચેતવણી અને સમય-વહેંચણી પાણી પુરવઠા સેટિંગ કાર્યો છે.
છબી1
2. યોજના ડિઝાઇન
(1) સ્કીમ બ્લોક ડાયાગ્રામ
(2)હાર્ડવેર બ્લોક ડાયાગ્રામ
છબી2
(3)DGUS GUI ઇન્ટરફેસ ડિઝાઇન
છબી3

છબી4
(4) સર્કિટ ડિઝાઇન
1.એડી
મુખ્યત્વે પરંપરાગત 4-20MA/0-5V સેન્સર એકત્રિત કરે છે, વોલ્ટેજ-વર્તમાન પ્રકારને 0-3V માં રૂપાંતરિત કરે છે, અને AD ગણતરી પછી મેળવી શકે છેઅનુરૂપ સેન્સર ડેટા.
છબી5

છબી6
છબી7

AD સંદર્ભ કોડ

2.DA
pwm નો ઉપયોગ એનાલોગ વોલ્ટેજને નિયંત્રિત કરવા માટે થાય છે અને op-amp દ્વારા 0-10V નિયંત્રણ સિગ્નલ આઉટપુટ કરે છે.
છબી8

ડીસી શોધ યોજનાકીય

છબી9

ડીસી હાર્ડવેર યોજનાકીય

છબી7

ડીસી સંદર્ભ કોડ

3.IO ઇનપુટ વિભાગ
મુખ્યત્વે optocoupler ઇનપુટ્સ, T5L અનુરૂપ સ્તર ફેરફારો શોધે છે.
છબી11

IO હાર્ડવેર યોજનાકીય

છબી12

IO ઇનપુટ સંદર્ભ કોડ

4.IO આઉટપુટ
IO મુખ્ય ડાર્લિંગ્ટન ટ્રાન્ઝિસ્ટર નિયંત્રણ રિલે આઉટપુટ કરે છે અને IO ઉચ્ચ અને નીચા સ્તરને નિયંત્રિત કરે છે.
છબી13

રિલે હાર્ડવેર યોજનાકીય

છબી14

રિલે સંદર્ભ કોડ

5.RTC
RX8130, 2-વાયર સંચાર.
છબી15

RTC હાર્ડવેર યોજનાકીય

છબી16

RTC સંદર્ભ કોડ

6.485
મોકલવા અને પ્રાપ્ત પિનને નિયંત્રિત કરવા માટે મુખ્યત્વે હાર્ડવેરનો ઉપયોગ કરો.
છબી17

485 હાર્ડવેર યોજનાકીય

7.PID
પોઝિશનલ PID અલ્ગોરિધમનો મુખ્યત્વે ઉપયોગ થાય છે, આઉટપુટ મર્યાદિત છે, અભિન્ન શબ્દના સંતૃપ્તિ પર ધ્યાન આપો અને પરિણામ PWM માટે એનાલોગ વોલ્ટેજને નિયંત્રિત કરવાનું છે.
છબી18
8.અન્ય કોડ
સમય અનુસાર પ્રારંભ દબાણની સ્વચાલિત સેટિંગ.
છબી19


પોસ્ટ સમય: નવેમ્બર-30-2022